Ситуация такая: для осуществления временного электроснабжения монтируется КРУН-10 кВ, питающееся от ячейки №1 ГРУ-10.5 кВ. От КРУН-10кВ через три трансформатора мощностью 6300 кВА (заказчику некогда ждать когда изготовят один мощный трансформатор) питается КРУ-6 кВ. Нужно выбрать схему соединения обмоток этих трех трансформаторов 10/6 кВ. На стороне 6 кВ трансформаторы соединены по схеме Д/У0.
Темы не дублируем!